山东天泽机械设备有限公司

全国服务热线:15550033008

升降柱冬天结冰影响升降吗

分类:知识问答 更新时间:2026-08-13 次浏览

  升降柱冬天结冰影响升降吗?液压油低温变稠、积水结冰都可能卡住柱体。本文讲清低温影响、加热装置配置和北方选型注意事项,并介绍免排水款升降柱。山东天泽机械设备有限公司源头厂家直销,支持全国发货,电话15550033008。...

冬天到了,不少北方客户问:升降柱结冰会不会升不起来?这个问题问得实在。零下十几度的环境里,升降柱确实可能出状况,但分情况,很多故障其实是能提前避开的。

一、低温主要影响在哪

升降柱靠液压系统驱动,低温的影响集中在两处。

一是液压油变稠。温度低,液压油流动性变差,升降速度明显变慢,严重的会带不动柱体。

二是积水结冰。埋地的预埋桶里如果排水不畅,积水冻住后,柱体要么升不起来,要么升起后收不回去。这跟基础做法关系很大,跟柱体本身关系也大。

问:所有升降柱冬天都这样吗?答:不是。正规厂家的产品在设计和选型时就考虑了低温工况,关键是怎么配。

二、加热装置怎么配

北方项目建议选配加热系统。常见的是在液压站或预埋桶内加装加热装置,配合温控器,温度低于设定值时自动加热,保证液压油温度正常。需要说明的是,加热装置本身也有能耗和维护要求,配不配、配多大功率,要看当地最低气温和使用频率。

山东天泽机械设备有限公司2006年成立,是一家专业的升降柱源头厂家,产品通过公安部GA/T 1343-2016型式检验。北方低温项目的选型,我们一般会先问清当地气候和项目性质,再决定是标准配置还是加装加热、选免排水款。

三、北方选型注意什么

先看排水。预埋桶的基础一定要做排水措施,这是冬天不结冰的前提。排水没做对,配再好的加热也白搭。

再看控制。低温环境下,控制系统的元器件要耐低温,线路防护要做好,接口处别进水。

还有土建时机。冬天浇筑混凝土养护慢,强度没达标就回填,基础开裂风险高。北方的升降柱项目,最好避开严寒期施工,或者在设计时把养护时间算进去。

四、免排水款是什么

针对积水结冰的问题,现在有免排水款升降柱,预埋桶结构做了改进,正常工况下桶内不积水,从源头上解决冻冰卡柱的问题。这类产品在北方、南方回潮地区都适用,但采购时要问清适用范围,是不是所有土质和地下水位都适用,别只听宣传。

常见问题

问:已经装了普通款,冬天冻住怎么办? 答:可以临时采取保温措施,但根治还是改造基础或更换部件,建议联系原厂评估。

问:免排水款贵很多吗? 答:结构有差异,价格会有上浮,但省了后续的维护和故障成本,综合算下来未必贵。

需要了解冬季工况的升降柱配置,可以看全自动升降柱产品页工程案例里的北方项目。想针对当地气候做选型,欢迎拨打15550033008(微信同号)咨询。

【电话】 【手机】
拨打电话